1 关于PPI的写操作。
我看了相关的资料,其过程与 读是反的,但也有人说和读是一样的。
网上资料:
写一位M区(例子M0.0)
先发10 02 00 5C 5E 16 收到E5后 发 68 20 20 68 02 00 7C32 01 00 00 00 00 00 0E 00 05 05 01 12 0A 10 01 00 01 00 00 83 00 00 00 00 03 00 01 0180 16
请做过的核实一下。 我尝试这样写,应答了E5。 2 读取多块的操作。 如读取V区byte 6个,I区 dword 1个,发送 6827 2768 0200 6C32 0100 0000 0000 0E00 0004 0112 0A10 0200 0600 0184 0000 0012 0A10 0600 0100 0081 0000 0021 16
结果PLC应答: 680F 0F68 0002 0832 0200 0000 0000 0000 0085 00C3 16
完全不是预期的 68 ***F04 XXX FF04XXX CRC 16
怀疑是对读多块理解错了。
请专业人士指教。
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|