找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

广东某弯箍机设备厂家全闭环CAN总线控制应用方案

[复制链接]
gzwwkj2013 发表于 2014-3-17 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:
本文主要介绍了汇川PLC采用CAN总线控制两台IS560,其中一台IS560采用全闭环非标的应用方案。本系统全部采用汇川PLC、HMI和伺服,以PLC为控制中心,利用汇川CNALINK3.0通讯控制,控制伺服电机正反转、高速定位等功能。
关键词:CANLINK3.0、全闭环、多段位置、点动
一:技术应用
弯箍机是对钢筋作业的一种加工工具。是弯曲机的一种延深。能更好的加工成规定的角度,模型。
     弯箍机可加工方形、圆形、三角形、菱形、甚至其他复杂的形状。
弯箍机适合铁路、公路、桥梁、电力、房地产、大型钢筋加工等领域。
101.jpg
加工的钢筋形状图示例:
102.jpg
二:工艺介绍
1. 牵引机构:由水平和垂直的可自动调节的两套矫直轮组成,结合4个牵引轮,由伺服电机驱动,且采用全闭环非标,确保送钢筋的精度。如图:
103.jpg

2. 弯曲和剪切机构:由伺服电机驱动,弯曲臂可高速旋转和伸缩,剪切机构高速完成剪切动作。如图:
104.jpg
1. 弯箍机工艺流程:

105.jpg
1. 弯箍机工艺要求:
◆送料精度:±1mm
◆送料速度:100m/min
◆弯曲精度:±1度
◆弯曲速度:1500度/s


三:汇川PLC和伺服解决方案
1.系统电气控制图
106.jpg
电气配置BOM表 (略)
3、 伺服电机功能码设定:
1) 牵引电机内编码器电子齿轮比:

107.jpg
3)牵引参数列表
参数类型
功能码
默认值
说明
电机型号参数
H00.00
05112
伺服电机ISMG1-11D15CD-U131X
驱动器型号参数
H01.02
30002
驱动器S560AT032IUF
速度环增益
H08.00
400
速度环积分时间参数
H08.01
20
位置环增益
H08.02
50
位置环增益
H08.19
0
速度前馈百分比
DO端口(输出)配置:
DO1端子功能
H04.00
5
定位完成信号
DO2端子逻辑选择
H04.01
0
低电平有效
DO2端子功能
H04.02
11
故障报警
DO2端子逻辑选择
H04.03
0
低电平有效
功能参数
H02.00
1
位置模式
H02.02
1
旋转方向选择
H05.07
77330
第一组齿轮比分子
H05.09
52062
第一组齿轮比分母
H05.11
4096
第二组齿轮比分子
H05.13
9993
第二组齿轮比分母
H05.20
1
定位完成信号输出条件
0:位置偏差绝对值小于定位完成幅度
1位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置滤波指令为零
2位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置滤波指令为零
H05.21
100
位置完成信号幅度
JOG设置
H06.00
4
0:数字给定(H06.03)
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:点动速度指令
H06.02
0
0:主速度指令A来源
1:辅助速度指令B来源
2:A+B
3:A/B切换
4:通讯给定
通讯参数
H0C.00
2
伺服轴地址
H0C.08
3
CAN通讯速率设置
H0C.09
1
通讯虚拟VDI
HOC.11
1
通讯虚拟VDO
H0C.13
0
通讯写入功能码值是否更新到EEPROM
HOC.15
0
CANlink
多段功能位置
H11.00
2
多段位置运行方式
H11.04
0
相对位置
H17参数虚拟DI/DO设置
VDI1功能
H17.00
1
伺服使能
VDI1子逻辑选择
H17.01
0
低电平有效
VDI2子功能
H17.02
28
内部多段位置使能
VDI2逻辑选择
H17.03
0
低电平有效
VDI3端子功能
H17.04
18
JOG+
VDI3端子逻辑选择
H17.05
0
低电平有效
VDI4端子功能
H17.06
19
JOG-
VDI4端子逻辑选择
H17.07
0
低电平有效
VDI5端子功能
H17.08
27
位置指令方向设定
VDI5端子逻辑选择
H17.09
0
低电平有效
VDI7端子功能
H17.12
24
电子齿轮选择
VDI7端子逻辑选择
H17.13
0
低电平有效
VDI8端子功能
H17.14
2
故障复位
VDI8端子逻辑选择
H17.15
0
低电平有效
HOF组 全闭环参数设置
编码器反馈模式
HOF.00
2
0:内部编码器反馈
1:外部编码器反馈
2:电子齿轮比切换时进行内外位置闭环切换
外部编码器的使用方式
HOF.01
1
0:以标准运行方向使用
1:以反转运行方向使用
电机旋转一圈外部编码器脉冲数
HOF.04
2758
外部闭环增益系数设置
HOF.06
128
混合控制偏差过大设置
HOF.08
1000
混合控制偏差清楚设置
HOF.10
20
4)弯曲参数列表
参数类型
功能码
默认值
说明
电机型号参数
H00.00
05107
根据具体电机型号设定
驱动器型号参数
H01.02
30000
出厂时已设定
速度环增益
H08.00
6500
根据现场需要调整
速度环积分时间参数
H08.01
20
根据现场需要调整
位置环增益
H08.02
70
根据现场需要调整
位置环增益
H08.19
0
速度前馈百分比
DO端口(输出)配置:
DO1端子功能
H04.00
5
完成信号
DO2端子逻辑选择
H04.01
0
低电平有效
DO2端子功能
H04.02
11
故障报警
DO2端子逻辑选择
H04.03
0
低电平有效
DO03端子功能
H04.04
16
原点回零输出
DO03端子逻辑选择
H04.05
0
低电平有效
DI端口(输入)配置
DI3端子功能
H03.06
31
原点开关
DI3端子逻辑选择
H03.07
0
DI5端子功能
H03.10
14
禁止正向驱动
DI5端子逻辑选择
H03.11
0
DI6端子功能
H03.12
15
禁止反向驱动
DI6端子逻辑选择
H03.13
0
电平有效
功能参数
H02.00
1
位置模式
H02.02
1
旋转方向选择
H05.07
625
第一组齿轮比分子
H05.09
360
第一组齿轮比分母
H05.11
默认
第二组齿轮比分子
H05.13
默认
第二组齿轮比分母
H05.20
1
定位完成信号输出条件
0:位置偏差绝对值小于定位完成幅度
1位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置滤波指令为零
2位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置滤波指令为零
H05.21
50
位置完成信号幅度
H05.30
1
0:关闭原点复归功能
1:通过DI输入ORGSET信号来使能原点复归功能
2:通过DI输入ORGSET信号使能电气回原点使能
3:上电后立即启动原点复归
4:立即进行原点复归
5:启动电气回原点命令
6:以当前位置为原点
H05.32
75
高速搜索原点开关信号速度
H05.33
25
低速搜索原点开关速度
H05.31
1
0:正向回零减速点原点为原点开关
1:反向回零减速点原点为原点开关
2:正向回零减速点原点为电机Z信号3:反向回零减速点原点为电机Z信号4:正向回零减速点为原点开关,原点为电机Z信号
5:反向回零减速点为原点开关,原点为电机Z信号
H05.40
0
0:H05.36是原点复归后坐标,遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点
1:H05.36是原点复归后相对偏移量,遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点
2:H05.36是原点复归后坐标,遇到限位自动反向找零
3:H05.36是原点复归后相对偏移量,遇到限位自动反向找零
JOG设置
H06.00
4
H0B03、H0B05没有导通时值为1,导通为0
4、编程举例:

108.jpg

注意事项:如果从PLC写32位字到伺服时,32位字的高低字节要交换后写入。如:
110.jpg

四:汇川的解决方案的优势
1、提高系统控制精度和速度。牵引电机采用全闭环,将精度提高到0.02mm,并且牵引电机速度可达120m/min。
2、提高系统的控干扰性和易用性。由于系统采用通讯方式控制伺服电机,接线简单,减少故障源和故障率,并且通讯方式比脉冲控制方式的抗干扰性要强得多。
3、降低成本。相对国外的同等系统,成本降低了30%左右。
北漂大头 发表于 2014-3-17 15:55:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享:handshake
你本非你 发表于 2014-3-23 11:06:57 | 显示全部楼层
楼主的无私已经无法用语言来表达了
zhangli019 发表于 2014-4-23 08:33:16 | 显示全部楼层
:lol对懂的人毛用没有,对不懂人没有毛用
yanbingding 发表于 2014-6-23 17:41:53 | 显示全部楼层
:lol楼主真无私  
yamqq 发表于 2014-9-29 12:02:45 | 显示全部楼层
汇川的plc他的速度有这么快吗?能进行运动控制吗?估计是一个点到点的运动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-12-22 13:33

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表