请教下S7-300 DP/PA通讯

[复制链接]
ynljh_001 发表于 2013-11-16 19:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下西门子DP/PA选型,
1.仅使用耦合器coupler(  耦合器: 6ES7 157-0AC80 0XA0 ):2.采用Link+coupler 的方式配置(链接器:6ES7 157-0AA81-0XA0;耦合器:6ES7 157-0AC80 0XA0)
现有几个问题想请教下搞过西门子DP/PA的专家:
1、CPU采用315-2PN/DP的应该可以吧(通过其DP口出来)
2、若仅使用耦合器coupler,STEP7组态直接可见PA仪表的信息吗(包括故障等)?
3、采用Link+coupler 的方式配置,链接器应是可以组态的,如何得到PA仪表的信息,难道还用SFC功能块去读写PA仪表的信息吗?若是这样,那岂不是还要规划通讯程序?


山海致远 发表于 2013-11-16 22:34:12 | 显示全部楼层
第一个问题:可以
第二个问题:用Simatic PDM。
第三个问题参考: F0088_如何配置SIEMENS PROFIBUS PA总线仪表方案(更新版)9756.pdf (489.4 KB, 售价: 1 E币)
 楼主| ynljh_001 发表于 2013-11-16 22:37:34 | 显示全部楼层
明白,谢谢!