在线修改IO模块参数,如通道类型,范围等,不用组态硬件重启CPU

[复制链接]
bsh001 发表于 2013-10-25 19:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想在不改硬件组态的情况下(要重启CPU)在线改变IO模块内参数,如输入输出类型(电流,电压),范围(0~20mA/4~20mA等)或其它参数,可以直接在程序段里加入系统功能SFC55,把要改变的参数写入IO模块,SFC55的具体使用帮助里面写得很清楚,关键是帮助里没写数据记录对应的模块参数是什么,那么就要查看模块数据了,模块数据手册里对SFC55中写入记录数据所对应的模块参数描述得很清楚。把想改成的参数对应的数据记录查清楚用SFC55写入就可以了。
这样就完成了用SFC55就可以在线修改模块参数,在一些暂时不能停机或动态使用的场合非常适用,在有机会停机的时候再在硬件组态里改正过来就行了。本来是想把我做成功的程序截图发上来,可惜家里没装STEP7,就把《S7300400系统和标准功能的系统软件》和《S7-300模块数据》传上来供大家下载。
S7300400系统和标准功能的系统软件.pdf (12.07 MB, 售价: 1 E币)
S7-300模块数据.pdf (7.31 MB, 售价: 1 E币)

评分

1

查看全部评分

 楼主| bsh001 发表于 2013-10-25 19:06:31 | 显示全部楼层
S7 300 模拟量输出模块硬件组态错误,能不能通过程序修改?
https://www.eleok.com/thread-1372-1-1.html