找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

冗余的400PLC两个PLC都要下载程序进去吗?

[复制链接]
bsh001 发表于 2013-10-21 20:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冗余的400PLC是不是两个PLC都要下载程序进去,还是只下一个?什么情况下要下两个,什么情况下下一个就行了?
山海致远 发表于 2013-10-22 11:12:43 | 显示全部楼层
两个都要下载,如果不下载程序,CPU在做冗余切换时,程序就没有怎么运行
 楼主| bsh001 发表于 2013-10-22 18:48:23 | 显示全部楼层
山海致远 发表于 2013-10-22 11:12
两个都要下载,如果不下载程序,CPU在做冗余切换时,程序就没有怎么运行

它自己不能自己同步吗?平时修改程序也要两个都下吗,下时没有任何提示,我要切换CPU再下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-12-27 02:54

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表