S7-200模拟量模块使用最主要的地方 S7-200的PLC使用EM231或是EM235模块注意的地方
在实际的使用中,使用EM231或是EM235模拟量模块进行模拟量信号采集时候,往往会出现以下几种情况:
(1)外面信号不管怎么变化,在模拟量转换后所得到的数字量要么是最小值,要么就是最大值32767。
(2)所得到的数字量波动比较大,不够稳定
出现这两种情况的原因可能在于我们对于这两种模块使用时候的一些细节没有注意,使用这两种模块的时候我们需要注意以下几个方面:
(1)需要设置正确的DIP开关,EM231或是EM235模块上都有DIP开关,其作用主要供用户正确设置其模拟量的输入量程及输入类型。DIP开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。DIP开关设置好后,必须重新上电,重新上电后,模块的设置才生效。若没有正确设置DIP开关,那么测量所得到的结果就不是你想要的结果。
EM231和Em235模块的DIP开关设置说明:
(2)正确的接线,对应不同类型的传感器需要按照其正确的接线方式进行接线。如图所示:
对于电压信号的接线:
电流信号接线图:
(3)如果使用电流信号输入的时候,对于未使用的通道需要进行短接,如上图所示
(4)对于使用的是不同的电源,即传感器电源和供电电源不是用一个电源的情况下需要做等电位连接,也就是说把他们各自的M端连接在一起。
(5)若使用的模拟量输入模块接线太长或绝缘不好的情况也可能出现采样所得的数字量波动比较厉害的情况,这种情况下可以考虑使用滤波功能对其进行滤波。在编程软件中的系统块里面可以设置其滤波功能,如图所示:
需要设置其采用数和死区。
采样次数区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。当N 与采样次数 相等时计算该值。死区定义了允许偏离于平均值的最大值。
------------------------------- 作者:曾鑫 版权所属: 技成培训网
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|