找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[Honeywell] 霍尼韦尔 EPKS系统扫灰服务 标准版

[复制链接]
bluesky1 发表于 2023-9-18 12:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 文档
GSB-GEN20009 Cleaning Dust Procedure and Checklist.doc (5.51 MB, 售价: 10 E币)

目录:
1.        简介        7
1.1        目的        7
1.2        相关文件        7
1.3        依据文件        7
2.        出发前准备        9
2.1        操作人员技能        9
2.2        沟通        9
HSE        10
2.3        操作人员安全        10
2.4        电击及触电        10
2.5        绊倒及滑倒        11
2.6        工具安全        11
2.7        电压敏感器件防护        11
2.8        噪声防护        11
3.        检测仪表及工具        11
4.        扫灰步骤概述        13
5.        断电前的通用检查        14
根 据 扫 灰 CHECKLIST 逐 项 检 查        14
5.1        GENERAL INFORMATION 通用信息        14
5.2        SYSTEM CHECKING (STATION) 系统检查(工作站)        17
5.3        SYSTEM CHECKING (CONTROL BUILDER) 系统检查(CONTROL BUILDER)        19
5.4        SYSTEM CHECKING (NTOOLS)  系统检查(NTOOLS)        19
5.5        CPM/CEE CHECKING, I/O LINK CHECKING(STATION/CONTROL BUILDER)        21
5.6        CPM CABINET CHECKING CPM 机柜检查        30
5.7        SCADA SYSTEM CHECKING (STATION) SCADA 系统检查        31
5.8        控制室环境、电源        31
5.9        特殊节点及软件、第三方软硬件说明:        32
5.10        SUGGESTIONS 建议        32
5.11        用户签字确认以上内容        33
6.        断电扫灰        34
6.1        断电设备记录单        34
6.2        电源柜检查        36
6.3        系统柜检查        38
6.4        网络柜服务器柜检查        40
6.5        操作台检查        41
6.6        控制室机柜间条件检查        42
7.        扫灰后上电        43
        电源柜上电        43
7.2        网络柜上电        45
7.3        服务器上电        46
7.4        操作站检查        47
7.5        系统柜检查        48
8.        AUDIT报告        49
8.1        AUDIT SUMMARY CHECKLIST        50
9.        缺陷记录单        51
10.        扫灰完成验收报告        52