找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气元件] 某工厂供电系统(变电所)设计

[复制链接]
coolice 发表于 2020-4-13 01:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商
厂商: 其他
本毕业设计为工厂变电所设计,对在工厂变电所设计中的若干问题:负荷计算,三相短路分析,短路电流计算,高低压设备的选择与校验,变压器的继电保护,变电所二次回路及自动装置,防雷与接地,变电所的过电压保护,计量,无功补偿等几方面的设计进行了陈述,并对供电主接线的拓扑结构进行了阐述。
该工厂变电所采用10kV单电源进线,采用一台1600kVA的主变压器,最大设备容量1636kW,采用并联电容器进行低压集中补偿,对变压器进行过电流,电流速断,瓦斯保护,按三类防雷建筑物设防,采用强弱电联合接地系统对建筑物进行保护。
在对供电系统短路计算的基础上,进行电力电缆和电气设备的选择设计,同时也对户外平面布置进行了初步的设计。
目  录
摘  要        I
ABSTRACT        II
第一章  绪论        3
1.1课题设计背景        3
1.2工厂供电设计的一般原则        3
1.3工厂供电设计内容及步骤        3
第二章  负荷计算和功率补偿        3
2.1负荷计算的内容和目的        3
2.2负荷计算的方法        3
第三章  变压器容量和数量的选择        3
第四章  主接线方案的选择        3
4.1对变电所主结线的一般要求        3
4.2变电所主结线        3
4.2.1单电源进线的变电所主接线        3
4.2.2双回电源进线变电所主接线        3
第五章  短路电流的计算        3
5.1短路电流计算的目的及方法        3
5.2三相短路电流计算        3
第六章  导线、电缆的选择        3
6.1 导线电缆的使用条件        3
6.2 导线电缆的选择        3
第七章  电气设备的选择        3
7.1电气设备选择的一般原则        3
7.2.1高压断路器的选择        3
7.2.3电流互感器的选择        3
第八章  变压器的继电保护        3
8.1概述        3
8.2变压器电流保护的接线方式        3
8.3继电保护配置        3
8.3.1变压器的过电流保护        3
8.3.2变压器的电流速断保护        3
结论        3
参考文献        3
附录A:10KV供电系统图        3
附录B:低压供电系统图        3
附录C:变压器二次电路图        3
附录D:电压互感器二次电路图        3
附录E:接地 避雷平面图        3
致 谢        3
完整文档: 某工厂供电系统设计(毕业论文).doc (1.88 MB, 售价: 1 E币)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 22:22

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表