找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

S7-1200与通过ETHERNET与S7-200以太网通讯

[复制链接]
coolice 发表于 2020-4-13 00:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件和软件需求及所完成的通信任务
硬件:
①S7-1200 CPU硬件版本V2.2或更高
②S7-200 SMART CPU
③PC (带以太网卡)
④PC/PPI电缆
⑤TP以太网电缆
软件:
①STEP7 V12 SP1
②STEP 7 Micro/WIN SMART V2. 0
所完成的通信任务:
①S7-1200将通信数据区DB1 中的200个字节发送到S7-200 SMART的VB数据区。
②S7-1200读取S7-200 SMART中的VB数据区存储到S7-1200的数据区DB2。

S7-1200 CPU 通过ETHERNET与S7-200 SMART CPU 通信.pdf (489.26 KB, 售价: 3 E币)

1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-22 21:03

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表