硬件和软件需求及所完成的通信任务
硬件:
①S7-1200 CPU硬件版本V2.2或更高
②S7-200 SMART CPU
③PC (带以太网卡)
④PC/PPI电缆
⑤TP以太网电缆
软件:
①STEP7 V12 SP1
②STEP 7 Micro/WIN SMART V2. 0
所完成的通信任务:
①S7-1200将通信数据区DB1 中的200个字节发送到S7-200 SMART的VB数据区。
②S7-1200读取S7-200 SMART中的VB数据区存储到S7-1200的数据区DB2。