公司前一段时间购进了几台数控冲设备。 配电箱不复杂,如图所示,核心是一台仿三菱PLC,运行可以满足基本使用要求。
但这个配电柜有严重设计瑕疵,长期稳定运行有隐患:
1: 图中1处是控制主三相电机正反转的2501接触继电器,该继电器出厂并没有安装正规PLC手册(电工手册)中指导的那样加装正反辅助触点电器联锁,如果其中一个接触器因粉末卡住或年久后触点老化后粘连,另一个吸合接通那么后果必然会放个大炮仗!!! (1处绿细线是我后补加的电器联锁。)
2: 图中2处是一个150VA ,AC380vIN/, 220v/24vOUT 变压器,该变压器输入端直接接在32A/3P 空气断路器上(呵呵),次级220端给继电器、接触器、开关电源、电磁阀供电,这里没有熔断器保护! 前几天一台设备因为输出220伏电磁阀连线磨破皮短路,由于没有保护,变压器烧毁,由于没有配件,严重影响生产。2处的熔断器是我补加的。
3: 图中3是一块DC24V开关电源,该开关电源倒放了,(正常应是向下)开口处铁屑末、粉尘、油污易落入电源线路板上,事实上,旁边那台同规格设备内开关电源已发生过短路刚刚更换过一个了。
以上这些问题在某些人看来不是问题,但这些细节的的确确影响着设备长期稳定运行,也映衬着产品的品质。
一点感想,不喜勿喷。
有些人还真不知道! 电器自动化这几年快速普及,造成大量人员涌入这个行业,PLC自动控制是个时髦词,传统的继电器电器逻辑控制被不少人抛弃忽略了,其实PLC梯图应该是继电器逻辑图演化升级产品,在不少电器控制的末端还有大量继电器控制产品。
再发张图,图中1是我司前年购进的一批机床电柜内部图,图中画圈部分是我后加的正反转联锁辅助触头,后加的线显得不太和谐。
这是一家50人左右的小公司制造的产品,该公司对这笔订单比较重视,交付使用时派出来他们公司的电器工程师到现场调试服务。 此工较年轻,工作年限不长,负责该设备的电器选型、安装、调试。 在交谈中发现此工对设备参数、梯图比较精通,侃侃而谈,有所造诣。
该工比较自信的表示:我司这机床电器部分可靠性应不错,电器部件应用了大品牌器件,不会轻易出电器故障。 可我问为何不加正反转联锁时不是可靠设计,该工反应却是一脸茫然,问:有必要吗?不会这么巧合吧?会出现卡住粘连故障概率太低了吧,我这可是大品牌器件哟,一般不会坏呦!
,大品牌就不坏了?图2左图就坏掉了吧!这是今天下午图1电柜内刚换下来的。
一台设备可能故障率不高,但几十台设备整天整月整年运行的概率就不低了,这种继电器失效的故障我经常遇到;考虑到对设备安全运行的负责,外加费用不高,后来我们自己内部给改了,很简单的。
再发一张图,这是控制电柜中常见的小型电磁继电器。这种小型继电器有个常见故障是内部动触片与连接线处容易折断线(图1中箭头处已断裂失效,但触点处依旧良好)。
常见的是两组触点的和四组触点,还有三组触点的
照片中4个继电器有个细节差别:就是箭头处的动触头铜片与连线的焊接形式。
从左开始数 1:这种连接是电线接头处 90°折角后与铜片焊接,焊接位置在铜片末端。这种结构形式可靠性最差,90°折弯应力处 高频 使用,非常容易折断开!
数 2: 这种线在铜片上焊接位置略往下一点,铜片与后方的塑料片 对电线 夹一下 ,这种形式对90°折弯处有个小保护,可靠性增加了
数3: 这种的连接电线焊接位置更往下一点,后端塑料片上有了小卡槽固定连接,这种结构形式也增强了对90°折弯焊接处保护,结构上似乎更可靠一下,但实际中厂家制造安装时连线未安放在卡槽内到位,不到位的那根就易断。
数4: 这种的铜片上方有个小孔,连接线穿过小孔露头用锡焊连接,这种结构较好,连接处没有90°折弯,动触片基本水平拉动连线。
这4种结构继电器市面都在流通,个人感觉:第一种结构的继电器我尽量不用,尽量选用3、4种结构类型的。
我手头还有两种紧凑型继电器,进口品牌的,价格较昂贵,且最大只有两组触点类型。左图那种似乎更可靠,动触片直接下联引脚,好像国产化还没有。右图那种是密封的,不透明外壳,看不到触点内部结构和老化程度。
个人片面总结,供大家参考一下。
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|