本文讨论3种S7-200和组态王的通讯方式:
1、 PPI协议,电脑USB转串口,串口再转RS485,接在S7-200的PORT0或PORT1上;
2、 TCP协议,电脑通过无线路由器连在CP243上;
3、 OPC协议,OPC服务器和S7-200用以太网协议,OPC再和组态王进行数据交换,电脑通过无线路由器连在CP243上。
这里我将3种通讯方式做在了一套程序里,并且配置了昆仑通态的触摸屏,顺便试试S7-200的PID,硬软件配置如下:
★ CPU 224XP CN:带两个RS485通讯/编程口;
★ EM 231:4路AI;
★ EM 232CN:2路AO;
★ CP 243-1:1个以太网口;
★ HMI:昆仑通泰TPC1062K,带以太网口,通过以太网连接CP243;★无线路由器:TP-LINK,型号:TL-WR710N,带两个网线接口,分别接在CP243和HMI上,电脑通过WIFI连接;
★ USB转串口转换器:帝特DT5010;
★ 串口转RS485转换器:深圳宇泰UT-2201;
★ DC24V直流电源;
★ 调试电脑1台,组态王:6.55; S7-200:STEP7 MicroWIN V4.0; HMI:MCGS完整版安装包_7.7.1.1_V1.4; OPC:KEPServerEx V4.0。
PID实验-昆仑通泰屏.MCE
(308 KB, 售价: 1 E币)
S7-200与组态王通讯-PID实验.mwp
(7.7 KB, 售价: 1 E币)
组态王与S7-200_CP243-1通讯.rar
(96.82 KB, 售价: 1 E币)
S7-200与组态王通讯.doc
(17.66 MB, 售价: 1 E币)
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|