找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

3051变送器现场故障解决

[复制链接]
xahangsi 发表于 2015-1-6 14:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据现场仪表技术人员的反馈,关于3051变送器常出现的问题,西安航思机电为大家归纳如下,并附上解决方案。

  问:罗斯蒙特3051差压变送器测量燃料气流量,量程0~40KPA,工艺量程0~3000KG/H,仪表投用正常指示1100KG/H,但过了一个小时左右直线跑到300KG/H,手操器通信发现测量范围发生改变了7.7~47.7KPA,用手操器改回去传感器回零一切正常,投用没一个小时又自动变了,不知是什么原因产生的?

  解决方案:这个可能涉及到迁移,先把高低压侧的取样阀全闭,打开放空阀及平衡阀(如果用阀组的话),再看它的差压是不是零,如果不是,你要对其量程进行迁移。

  问:罗斯蒙特3051压力变送器现场显示屏上的压力指示正确,但除了显示压力还显示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室显示超量程,里面的参数也没有改变,怎么会显示超量程呢?

  解决方案:1,看看DCS里面的量程跟仪表上的量程是否一样, 一般仪表如果量程不改的话是不会变的,如果仪表指示正确那么就是DCS量程改过了。

  2,表头显示PRESS LIMIT ,如果提示超量程了,对于这个问题,不外乎是检查现场和中控量程是否对应,线路问题。测下表的输出信号,到底是不是超量程,通过这个就能判断出来。

  3,3051压力变送器超程时,一次表表头显示量程最大设定值,同时提醒超程PRESS LIMIT ,一次阀关闭,先检查是否测量管路不畅通,再去考虑一次表的膜盒是否损坏。可拆下打静压校验来检查是不是膜盒损坏。3051的量程与零点校验可用HART手操器直接实现。
(文章仪表技术原创,发表于航思机电网站,转载请注明http://www.xahangsi.cn/jishuwenzhang/358.html,更多技术内容,请持续关注航思机电)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 22:54

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表