项目简介: 天津大港石化PTA系统是德国ZIMMER公司十五年前建设的项目,使用的控制系统是西门子的S5-135U控制器,由于系统无法采购备件,且需要增加功能,大港石化决定在检修期间对系统进行升级改造,系统升级为西门子的S7-400H冗余系统。保留原系统所有功能,并增加一些功能。 原系统功能连锁多,德国人做的系统考虑的稳定性极高,因此程序量较大,且有PID功能及与霍尼韦尔DCS系统通讯,这给升级工作造成较多困难。 S5系统模块概要: S7系统模块概要: CPU S5135U(CPU928B) S7400 414H 编程口 3964R CP 443- 1以太网 SES5 420-4UA13 6ES7 321 -1BH-02(16×2) 6ES5 441-4UA13 6ES7 322 -1BH-02(16×2) 6ES5 466-4UA11 6ES7 331 -7KF-02(8) 6ES5 470-4UC13 6ES7-332-5HF-00(8) CP524(TO DCS) CP341(MODBUS SLAVE) 升级的步骤: 1 将S5程序用CONVERTEING 软件进行转换,一般的程序即可升级为S7程序,其中一些特殊的S5程序需自行编写,如模拟量读取,PID,CP524通讯等 2 按照原系统的地址表组态S7硬件,即S7中通道地址与S5相同,这样就不需对程序进行太多的修改。 3 修改特殊S5程序如S5PID程序为OB251,在OB13中调用,我们使用S7的FB41代替并在OB35中调用。值得注意的是S5PID数据块的手动默认是FLASE,而FB41的数据块默认为TURE。 4 修改CP524的通讯程序。更新为CP341的FB80。 5 升级人机界面WICC4.0到WINCC7.0。 改造后系统运行正常,升级成功。
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|