找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

变频器为55KW,一般与PLC电控柜一起好呢还是分开好呢?

[复制链接]
dongnz33 发表于 2012-11-4 09:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器为55KW,一般与PLC电控柜一起好呢还是分开好呢?变频器为ATV61,PLC为M340。
山海致远 发表于 2012-11-4 10:41:23 | 显示全部楼层
当然是分开好了。建议如果有条件尽量分开。
qlcsz 发表于 2012-11-4 10:57:00 | 显示全部楼层
如果PLC控制的点数不是很多,接线也不多的情况下,没必要分开,分开的话,成本就高了。PLC本身还是有一定的抗干扰能力的。

评分

1

查看全部评分

szzhang001 发表于 2012-11-4 16:33:50 | 显示全部楼层
qlcsz 发表于 2012-11-4 10:57
如果PLC控制的点数不是很多,接线也不多的情况下,没必要分开,分开的话,成本就高了。PLC本身还是有一定的 ...

同意上述观点,不过变频器与plc的接地要处理好,主电路与控制电路尽量分开走。

评分

1

查看全部评分

明月 发表于 2012-11-7 08:56:30 | 显示全部楼层
plc电源加上滤波,模拟量信号注意屏蔽。变频器参数里也有相关参数,可以根据实际情况调整。另布线合理就没一点问题。

评分

1

查看全部评分

 楼主| dongnz33 发表于 2012-11-7 20:03:49 | 显示全部楼层
如果说,同一个柜子里,PLC在前面板,变频器在后面,干扰会不会不太严重呢?

评分

1

查看全部评分

明月 发表于 2012-11-8 14:19:13 | 显示全部楼层
dongnz33 发表于 2012-11-7 20:03
如果说,同一个柜子里,PLC在前面板,变频器在后面,干扰会不会不太严重呢?

直线距离远,只能减少电磁干扰。而现在品牌设备对于抗电磁干扰都很强大。所以在前在后没什么区别,关键是共电源参生的干扰。

评分

1

查看全部评分

xcodes 发表于 2012-12-14 17:52:17 | 显示全部楼层
看控制的点数,点数多的话 安全起见就分开
sean 发表于 2013-1-15 14:57:30 | 显示全部楼层
You need to consider the EMC problem, and the sealing for the analog cable
quakebug 发表于 2013-4-9 21:41:32 | 显示全部楼层
如果只有一个变频器的话, 可以不分开. 如果超过1个强烈建议分开. 特别是如果变频器所带负荷较大时. 不过具体还需要看你的布局. 另外. 还有电源进线的布局对PLC的影响也是很大的啊.