找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

电力调整器

[复制链接]
山海致远 发表于 2014-10-19 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
■加热器控制的种类 Image00000.jpg

■G3PX控制方式 Image00001.jpg

●什么是模拟控制
接收温度控制器的电流输出4~20mA的信 号,调整电能使其顺畅,进行精密的加热 器控制。可以通过设定外部(内部)斜率 进行微调。
●什么是ON/OFF控制
接收温度控制器的电压输出信号,通过 ON/OFF控制加热器。可以通过设定外部 (内部)斜率进行微调。
●什么是双位控制
可以通过外部电位器任意设定高电平、低 电平2 个输出量,可以通过温度控制器的 继电器输出切换High-Low。
●什么是手动控制
通过外部电位器,手动调整输出量。

●ON/OFF控制

●循环控制

Image00002.jpg Image00003.jpg

●相位控制(单相型的情况)

Image00004.jpg

■G3PX三相型与电子温度控制器的连接例

·软起动时间可自由地在0.5 ~ 10 秒范围 内设定,因此可实现加热器的长寿命。
·1 个温控器控制若干个加热器时,通过 斜率设定,可改善温度的差别[(2) 的连 接例]。
例. 由于热干扰导致B 点的温度高于A 点 时,可以通过将加热器B的斜率设定改 为比加热器A稍小,由此来取得A和B 的温度均等。

Image00005.jpg


电力调整器 用语说明 Image00006.jpg

●相位控制
·每半个周期输出量会发生变化,因此可 以实现超高精度的温度控制。
(下图表示单相型)

Image00007.jpg

三相型采用3臂型相位控制方式。
·可以接收温度控制器的电流输出 (4 ~20mA) 信号,模拟控制输出的电 能。通过更为精细的控制,能有效控制 外扰,
  热冲击也较少,因此可以延长加 热器的寿命。

●斜率设置
如右图所示,通过内部或外部电位器调整 输出变化量的功能。
如果是电炉,在使用相对于炉面积容量较 大的加热器时会导致过冲。
可以通过斜率设置电位器抑制过冲。
例如,如果在5kW的加热器中设定60%的 斜率,将作为3kW Max.使用。


Image00008.jpg ; Image00009.jpg

●软启动
该功能抑制负载电源ON时的接通电流, 使起动电流变流畅。
特别对卤素灯接通电流较大的负载有效。
(下图表示单相型)


●BASE UP
即使输入信号处于OFF状态下,也能维持 一定的ON状态进行预热。
对初始温度上升较慢的机器有效。

●恒定电流功能
对于接通电流非常大的现象(长时间软启 动也不能抑制),自动抑制接通电流,保 护加热器及系统。



电力调整器 使用注意事项

●关于负载
·G3PX为阻性负载专用
·关于变压器负载
由于变压器的初级为感性负载,因此请避免进行直接控制。

●关于安装
G3PX的质量约为5kg (三相60A型),因此安装时,请不要使其掉 落下来,以免损坏。

●关于安装方法

Image00011.jpg

●关于配线
·请使用截面积符合电流值的导线。
·请务必在切断电源的状态下进行配线。
  即使在OFF的状态下, G3PX也可能有漏电流,会引起触电。
·如果用同一配管或导管对高压动力线和G3PX进行配线,会受到 感应,导致误动作或破损。请另外选择配管。

●关于端子紧固转矩
输出端子
20A型:1.47N 
40A型:2.45N 
60A型:4.12N 
端子台
单相型:0.98N 
三相型:0.6N 
各端子的紧固转矩如上所示。
请务必在配线后安装保护盖。

●关于故障检出的配线
若由G3PX故障检测用继电器的输出使上位的断路器或接触器动作 进行保护时,请将G3PX的电源从断路器或接触器的上位配线。

●关于测量仪器

测量仪器种类
内容

热动型

可以使用

有效值运算·数字型

可动铁片型

整流型

不可使用(误差大)

万用表

数字式万用表

用有效值表示交流电路的电压、电流。

●关于动作显示
电平显示器用来表示负载相位,精确度不太高,请注意。
●关于斜率设置
·使用内部斜率设置时,向左转斜率渐渐变小。

Image00012.jpg

·使用外部斜率设置时,请将内部斜率设置为100%。

●关于CT单元
·每个系列CT单元的机种不同。请按以下组合使用。
G3PX-2□0EH系列 →G32X-CT□□
G3PX-2□0EHN系列 →G32X-CT□□HN
G3PX-2□0EC系列 →G32X-CT□□C
G3PX-2□0D□□系列 →G32X-CT□□C
·多台加热器断线检出型(EHN系列) /恒定电流型(EC系列) / 三相型在额定电流50%以下使用时,
  请增加CT单元的绕线匝数 后使用。
(例)
50%:2匝
25%:4匝
恒定电流型中,如果CT 的匝数过多,过电流检出功能可能工 作。
●关于外部主设置电位器
外部主设置电位器有2kΩ、3kΩ两种。请按以下组合使用。
G3PX-2□EH系列 →G32X-V3K (3kΩ)
G3PX-2□0EUN系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0EHN系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0EC系列 →G32X-V2K (2kΩ)
G3PX-2□0D□□ →G32X-V2K (2kΩ)
●关于BASE UP功能
(EUN、 DU、 DH型)
BASE UP输出在温度控制器0mA输出时(温度控制器OFF)和4mA 输出时不同。
●关于器件盒的更换
请不要在没有器件盒的状态下通电。
●关于加热器断线检出
(EH、 EHN型)
加热器断线检出不会在下述相位以下检出,请注意。

Image00013.jpg

(DH、 DC型)
加热器断线检出功能需要70%以上的电压输出。
●关于电源
(限于单相型)
100V端子上连接200V时,内部的变压器和温度保险丝(不可更 换)会熔断,导致无法动作。
●关于单相电源
(限于三相型)
不能在如下所示的单相电源电路中使用。

Image00014.jpg

●其他
·不能使用3台单相型控制三相负载。控制三相负载,请务必使用 三相型。
·关于单相型-EH、-EHN、-EC,如果在三相电源中,并列使用多 台二相电源时,请使用同一二相电源。
可能引起断线检出、过电流检出、报警的误动作。因此,需要在 这些情况下使用时,请垂询。

Image00015.jpg

补充说明

20、40A型的输出元件中使用三端双向可控硅开关元件,原理 上容易受到电源畸变的影响,在该情况下,输出会变得不稳 定。(60A产品使用半导体开关元件,因此不容易受到影响)。 另外,在电流容量不足、使用多台电力调整器时容易发生电源 畸变。特别是在三相开路三角形接线情况下使用时,有时各相 中会发生电源畸变,引起误动作。此时,请按上图所示,统一 在一个相位上使用。

·三相型中,三相负载失去平衡,输出电压会变得不稳定,因此使 用时请保证负载电流平衡比在0.9以内。
·三相型中,请在配线时避免主电路接线的R.S.T的相位错误。否 则不能正常动作。请在连接后确认是否正确动作后再使用。


确定方法

请将输出电压设置在约50%左右,确认各相之间的电压是否基本相等。
如果相序不同,输出电压会不均一。


(DH、DU型)
检出灵敏度不同。请正确设定 ┻ - △切换。



电力调整器 Q&A

Q1:

请教有关PID控制的相位控制、循环控制 ON/OFF时分割比例控制的不同点。

A1:

●相位控制 G3PX

Image00016.jpg

(1) 由于各半周期的输出量的变化, 可进行高精度的温度控制。
(2) 由于通过更精密的控制能抵御外部干扰, 减少热冲击, 能够 延长加热器的寿命。
(3) 由于能够自由设定倾斜度, 在与温控器成套使用时能调整输 出量。
(4) 可以通过软启动装置、定电流电路抑制接通电流。
(5) 通过相位控制, 产生干扰。

●循环控制 G32A-EA+SSR

Image00017.jpg

(1) 根据电压输出的输出周期, 在较短周期内可进行精密的控制,
       与ON/OFF时分割比例控制相比, 实现了更高精度的温度控制。
(2) 可以通过SSR实现不使用温控器的手动控制。

●ON/OFF时分割控制

Image00018.jpg

(1) 与温控器的组合, 是最流行的控制方法。
(2) 剧烈地进行ON/OFF, 将会缩短加热器的寿命。
(3) 控制热容量较大的物体。(不易变暖不易变冷)。


控制性
响应性
空间
成本
干扰
温度调整器输出

相位

模拟电流

循环

模拟电流

ON/OFF
时分割

SSR

脉冲电压

继电器

继电器


Q2:
何谓定电流功能(电力调整器(G3PX)) ?

A2:
比如纯金属系的加热器, 接通电流非常大时, 能进行自动控制, 具有保护加热器和系统的功能。
如下图所示, 代表钼、钨的纯金属系加热器流入接通时额定电流 10倍的电流。
(不能用长时间软启动装置完全控制)

Image00019.jpg

如下图所示, 定电流电路根据自动输入信号的电流值进行相应的 工作。通过ON的相位变小控制接通电流。
(该定电流电路中流入不可控制的大电流时, 保护过电流检测功 能启动开关元件。此时, 切断输入信号, 电平显示器闪烁)。


Q3:
恒定电流型中, 可以通过负载短路保护G3PX吗?
A3:
不可以保护。
流入短路电流时, 恒定电流功能、过电流检测功能在运作前会破 坏元件。
发生短路事故时, 为保护G3PX, 请连接速断保险丝。
推荐保险丝

产品型号
保险丝型号
厂商

G3PX-220
□□□

60PFF20U

(株)京三制作所

G3PX-240
□□□

50SHA40

G3PX-260
□□□

25LKA60B


对象型号:G3PX-2□□EC/G3PX-2□□DC

Q4:
为何电路电源和负载电源为同一电源?
A4:
为进行相位控制, 必须检测过零。要检出该过零, 必须将其设为 同相位。相位有偏移时, 将会引起误操作(输入信号和输出量不 匹配)。


Image00010.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 22:56

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表