找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

三菱plc恒压供水学习文档

[复制链接]
chinahn 发表于 2014-8-28 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个恒压供水的例子文档
三菱plc恒压供水.pdf (1.2 MB, 售价: 1 E币)


了解恒压供水的工作原理及系统的结构;
掌握PLC的PID调节的参数设置;
掌握PLC、 变频器、 触摸屏和FX0N- 3A模拟量I/O模块的综合应用;
掌握PLC、 变频器和外部设备的电路设计及综合布线;
能运用PLC、 变频器、 触摸屏等新器件解决工程实际问题。


共有两台水泵, 按设计要求一台运行, 一台备用, 自动运行时泵运行累计100h轮换一次, 手动时不切换;
两台水泵分别由M1、 M2电动机拖动, 电动机同步转速为3000转/min,由KM1、 KM2控制;
切换后起动和停电后起动须5s报警, 运行异常可自动切换到备用泵, 并报警;
PLC采用的PID调节指令变频器( 使用三菱FR-A540) 采用PLC的特殊功能单元FX0N-3A的模拟输出, 调节电动机的转速;
水压在0~ 10kg可调, 通过触摸屏( 使用三菱F940) 输入调节;
触摸屏可以显示设定水压、 实际水压、 水泵的运行时间、 转速、 报警信号等;
变频器的其余参数自行设定。

yamqq 发表于 2014-8-30 16:39:28 | 显示全部楼层
这样的程序要很多的实验才能稳定
zzxxd 发表于 2014-9-2 01:13:44 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
工控光脚 发表于 2014-9-22 09:59:32 | 显示全部楼层
很不错,就是望尘莫及:lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 22:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表