PLC程序:
cclink.zip
(206.6 KB, 售价: 3 E币)
序号 | 远程I/O | 名称 | PLC点 | 1 | RY0 | 正转指令 | Y200 | 2 | RY1 | 反转指令 | Y201 | 3 | RY4 | 端子S5功能 | Y204 | 4 | RYC | 监视器指令 | Y214 | 5 | RYD | 频率设定值(RAM) | Y215 | 6 | RYE | 频率设定值(RAM+EEPROM) | Y216 | 7 | RYF | 命令代码执行请求 | Y217 | 8 | RY1A | 故障复位请求 | Y232 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | RX0 | 正转中 | X200 | 12 | RX1 | 反转中 | X201 | 13 | RXA | CC-Link连接错误 | X212 | 14 | RXC | 读取监视数据 | X214 | 15 | RXF | 命令代码执行完成 | X217 | 16 | RX1A | 异常状态标志 | X232 | 17 | RX1B | 远程站就绪 | X233 | 18 | | | | 19 | | | | 20 | RWW0 | 监视代码 | W0 | 21 | RWW1 | 设定频率值 | W1 | 22 | RWW2 | 请求代码 | W2 | 23 | RWW3 | 写入数据值 | W3 | 24 | | | | 25 | RWR0 | 监视数据 | R0 | 26 | RWR1 | 实际输出频率 | R1 | 27 | RWR2 | 响应代码 | R2 | 28 | RWR3 | 读出数据值 | R3 |
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|