SoMachine basic M221使用EXCH指令读写从站的示例

[复制链接]
潇湘雨 发表于 2022-2-11 22:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例程序: 03和06功能码测试.zip (7.19 KB, 售价: 1 E币)
在最新版的EcoStruxure Machine Expert-Baisc v1.0(原SoMachine Baisc)软件时,最多是可以使用32个%Read_var或%Write_var功能块的,如下图所示:
1.png
但是假如32个还不够的话,就需要使用EXCH指令来读写从站了,使用起来虽然不如上面的功能块方便,但是通过功能码的方式读写数据更符合标准的Modbus通讯。我简单做了一个使用03和06功能码的示例,如下:
2.png
具体的说明在软件的帮助中搜索EXCH即可,如下:
3.jpg
非常详细,其实所有的modbus通讯的功能码都可通过EXCH指令实现,就是编程可能要复杂一点。