施耐德ATV610变频器多泵控制功能使用说明

[复制链接]
潇湘雨 发表于 2022-2-11 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATV610变频器多泵控制功能使用说明.pdf (342.03 KB, 售价: 10 E币)
功能介绍
o ATV610 变频器的多泵控制功能, 可实现单台变频控制多台泵 ,各台泵循环起动,最多可控制 6 台泵(3 个泵以上需外加继电器输出模块) 。
o 泵切入时的切换顺序为,先起动 1 号电机,当电机运行达到电网工频时, 1 号电机从变频器脱离,经过一段延时, 1 号电机直接连接到工频电网,变频器切入到 2 号电机回路,控制 2 号电机起动。 变频器根据 PID 控制器的运算结果来调节 2 号电机的转速。
o 3-6 号电机的起动顺序,与此相同。切换控制过程中,连接到变频器的为调速电机,连接到工频电网的为辅助电机。
o 泵切除时的顺序为,先停止辅助电机运行,变频器根据 PID 控制器的运算结果来调节调速电机的转速,以满足实际的压力或流量需求。