本方案是给某项目压力容器的质量判定的一个方案。
S7-1200程序 博图TIA V16工程文件:
gsm-C5TA-BN00-251020-最终版.zip
(2.39 MB, 售价: 20 E币)
MCGS昆仑通态触摸屏HMI文件:
触摸屏_串口.zip
(50.82 KB, 售价: 5 E币)
工艺原理说明文档:
说明书.docx
(2.82 MB, 售价: 20 E币)
电控箱电气原理图DWG文件:
箱体内部设计.zip
(173.63 KB, 售价: 15 E币)
一 原理介绍:
首先上图:
本系统从单一的目的来看不管外界条件如何(比如气源压力不稳定,温度变换等)在保持容器压力处于一个很小的波动范围内 需要流量计有一个确定的流量值范围而该流量又受控于流量控制器(通过开度来控制流量)该控制器的控制范围是 30L/h-3000L/h 我需要在这个范围内找到这个确定的流量控制点这个点的寻找方法是本系统的核心算法。
在初始条件下 流量控制字_old1=3000 流量控制字_old2 =30
流量控制字的值=(流量控制字_old1 +++++完整内容请下载本文附件查看+++++ 。
在该流量控制条件下 看气压表的气压变化趋势 如下图 :
此图是上一张图的局部放大图
在条件 1下:控制字继续下调收紧流量口 算法:
流量控制字_old1 = 当前流量控制字的值;
当前流量控制字的值= (流量控制字_old1 -流量控制字_+++++完整内容请下载本文附件查看+++++
在条件 2下:控制字继续上调放开流量口 算法:
流量控制字_old2 = 当前流量控制字的值;
当前流量控制字的值= (流量控制字_old1 -流量控制字_+++++完整内容请下载本文附件查看+++++
在条件 3下:控制字继续下调收紧流量口 算法:
流量控制字_old1 = 当前流量控制字的值;
当前流量控制字的值= (流量控制字_old1 -流量控制字_+++++完整内容请下载本文附件查看+++++
在条件 4下:控制字继续上调放开流量口 算法:
流量控制字_old2 = 当前流量控制字的值;
当前流量控制字的值= (流量控制字_old1 -流量控制字_+++++完整内容请下载本文附件查看+++++
由此可知这是一个折半查找的算法。
二 界面参数介绍:
根据上边的图就比较容易理解下面的参数了:
流量巡查步进最小值比较难理解 在流量控制的过程中 流量控制字_old1和流量控制字_old2 距离可能会越来越近逼近一个极限值就不在这个old1-old2之间巡查了(这就是巡查的最小粒度)此参数的目的是为了节省寻找真正的目标流量的时间 该参数设置+++++完整内容请下载本文附件查看+++++目标压力波动比较大。到达最小粒度时需要重新开一个窗口重新+++++完整内容请下载本文附件查看+++++这个窗口的大小由流量控制字步长来决定 这个参数可能需要在工作过程中频繁的手动改变所以把该参数设定在主界面上。采样的时间间隔也是需要频繁改变的参数都放在首页。
上面提到的流量控制字步长就是在找寻目标流量控制字的过程中如果已经巡查到了最小的粒度则需要重新开启一个窗口这个窗口决定了 流量控制字_old1 和流量控制字_old2的大小。该参数对该系统的实际效果就是+++++完整内容请下载本文附件查看+++++。这个参数增大了副作用是明显的,当到达预设的压力附近的时候稳压稳不住波动剧烈 。这时候就应当适时的调低该参数 甚至可以调低到 0.1L/h
都是有可能的,但是不能调到比流量巡查步进最小值还小的地步。
+++++++限于篇幅,完整文档请下载本文附件查看+++++++++
PLC程序部分内容截图:
电控箱CAD电气图部分内容截图:
HMI触摸屏文件部分内容截图:
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|