MODE---模式切换
ESC--- 退出
键盘中间 --- 进入/ 确认
RUN---运行
STOPRESET---停止/ 复位
注:全新变频器默认运程模式(左边 3 个灯循环闪烁,此模式不可设参数) ,
按 MODE键 3 秒至灯不闪烁,进入本地模式才可以设置参数。
每次按键盘中间进入或者确认,按 ESC退出,旋转键盘可选择参数。
必设参数 :
1、电机参数(根据电机铭牌设置)
drC---nCr (电机额定电流)
bFr(电机标准频率)
nSP(电机额定转速)
UnS(电机额定电压)
2、SEt---ItH 电机热电流 ( 按电机额定电流 1.2 倍设置 )
HSP上限频率 ( 默认 50HZ,电机是 60HZ的要设置 60HZ)
3、FLt---rsf---LI5 故障复位点
一、面板操作
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SEP
CdI---LOC (本地)
FrI---AIUI
rOt--dFr 电机正转( drs ,电机反正)
2、rEF---AIUI 运行频率 (100 对应 HSP设置频
率,50/60HZ)
进到该参数里面,再旋转键盘可调频率。
二、端子控制
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SEP
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AIUI
2、rEF---AIUI 运行频率 (100 对应 HSP设置频
率,50/60HZ)
三、压力传感器控制 4-20mA(AI3 端子控制 )
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SE
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AI3 (给定通道)
2、I-O----CrL3 控制最小值 9.2 (计算公式: 16÷40x 压力+4,40 是传感器量程 )
CrH3控制最大值 11.2 (9.2-11.2 对应 13-18MPa,稳定在 15,16MPa)
AOIt--4A (传感器接线: 上面有 1,2,3,4 角, 1 角是电源线, 2 角是信号线 )
四、恢复出厂设置DrC---FCS---InI (按键盘中间 2 秒,切换到 no)
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|