找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

施耐德ATV312变频器参数设置

[复制链接]
潇湘雨 发表于 2022-1-22 23:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MODE---模式切换
ESC--- 退出
键盘中间 --- 进入/ 确认
RUN---运行
STOPRESET---停止/ 复位
注:全新变频器默认运程模式(左边 3 个灯循环闪烁,此模式不可设参数) ,
按 MODE键 3 秒至灯不闪烁,进入本地模式才可以设置参数。
每次按键盘中间进入或者确认,按 ESC退出,旋转键盘可选择参数。
必设参数 :
1、电机参数(根据电机铭牌设置)
drC---nCr (电机额定电流)
bFr(电机标准频率)
nSP(电机额定转速)
UnS(电机额定电压)
2、SEt---ItH 电机热电流 ( 按电机额定电流 1.2 倍设置 )
HSP上限频率 ( 默认 50HZ,电机是 60HZ的要设置 60HZ)
3、FLt---rsf---LI5 故障复位点
一、面板操作
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SEP
CdI---LOC (本地)
FrI---AIUI
rOt--dFr 电机正转( drs ,电机反正)
2、rEF---AIUI 运行频率 (100 对应 HSP设置频
率,50/60HZ)
进到该参数里面,再旋转键盘可调频率。
二、端子控制
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SEP
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AIUI
2、rEF---AIUI 运行频率 (100 对应 HSP设置频
率,50/60HZ)
三、压力传感器控制 4-20mA(AI3 端子控制 )
1、CtL---LAC---L3( 按键盘中间 2 秒确定 )
CHCF--SE
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AI3 (给定通道)
2、I-O----CrL3 控制最小值 9.2 (计算公式: 16÷40x 压力+4,40 是传感器量程 )
CrH3控制最大值 11.2 (9.2-11.2 对应 13-18MPa,稳定在 15,16MPa)
AOIt--4A (传感器接线: 上面有 1,2,3,4 角, 1 角是电源线, 2 角是信号线 )
四、恢复出厂设置DrC---FCS---InI (按键盘中间 2 秒,切换到 no)