WinCC RT组态运行条件重点注意: 1. 组态计算机,运行计算机,PLC均在同一网段,检查网线是否连接好,PC的IP地址和子网掩码是否设置好。 2. 共享配置这个没有验证过 3. 运行计算机的计算机名称必须改为在SIMATIC PC Station组态中设定的PC名称一致,否则无法通讯上;名称只能是大写英文或数字。 4. PLC与PC站连接的访问点设置是S7ONLINE,通讯前需检查组态设置。 2.在项目树中双击“PC-System_1”下的“设备组态”选择打开设备视图,在右侧的硬件目录中选择“通信模块”->“常规 IE”,拖拽至 PC station 中的插槽内,为设备添加以太网卡,如图 1-6所示。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14172\wps1.jpg 图 1-6
3.在设备视图内,选中 PC station 中的以太网口,在属性->常规->以太网地址中分配 IP 地址及子网掩码,并将子网选为之前建立过的 PN/IE_1。注意:IP 地址在网络中必须唯一,且必须与运行计算机的实际设置一致,还需与本组态计算机在同一网段。本例中,设置 IP 为
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|