安川MP3300带33轴,外加200多输入输出点。其中,气缸大概有60多个,针对气缸,专门写了个底层子程序,包括手自动控制方式,气缸的启动条件不足报警,气缸检测报警及气缸运行超时报警,运行条件不足报警等,该子程序思路可以适应于任何系列PLC。(由于程序保密性,仅给出部分,以图片形式给出,大家可以集思广益,针对单一气缸,看还少些什么可能性)
1.定义输入接口(包括双按钮控制,单按钮启停控制,以及气缸两个位置检测开关及自动调用接口)
1.定义输入接口(包括双按钮控制,单按钮启停控制,以及气缸两个位置检测开关及自动调用接口)
2.定义启动条件,及执行条件(该条件根据实际情况修改)
3.定义动作
4定义动作执行
5定义报警(延时根据实际情况调整)
6最终气缸执行
其中D寄存器为内部变量,按气缸编号,用变址,加for循环语句,就可以把60个缸的底层不断循环扫描输出
自动直接对GB400A, GB400B调用即可
GB400A的完成信号是GB400C
GB400B的完成信号是GB400D
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|