找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

西门子6SE70变频器现场维修教程

[复制链接]
coolice 发表于 2020-4-23 12:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg

6SE70现场维修
(1)故障现象:机器类型是AC-DC-AC,主接触器吸合后,测量直流母线电压只有500V左右.检查各可控硅触发端子接触良好,触发端的特性也正常。更换TDB后故障依旧。后来在更换预充电电阻后恢复正常。
(2)故障分析:正常情况在主接触器吸合后,首先通过TDB板预充电稳定后直流母线达到530V左右。合闸时检测R006的值上升的非常缓慢,最终只有500V,明显偏低。可控硅?PCC?或者是触发端子?最后在更换了预充电电阻后恢复正常(预充电电阻阻值偏大正常是7.5欧姆实际测得70欧姆)
(3)结论:合闸时可控硅是不触发的,只有当给定启动命令 后才触发,右边的图纸上可以看到,合闸后直流母线不对应该只与预充电部分有关,与可控硅,PCC没有关系的
PCC的电源由IVI提供,1,3是24V电源,2则是晶闸管的触发使能脉冲信号,该信号在变频器收到启动命令后由CUVC 发出

2.jpg
故障现象:上24V控制电报F011
故障分析:装置在上24V电源就报F011,拔掉电流互感器的插头故障依旧,拔掉3块IGD的15V电源还是不行,最后在更换CUVC无效后换上IMPI故障消失。
结论:F011的解决思路  
(1)如果是上24v控制电源就报,一般出现在电流检测以及与电流互感器提供电源的相关板子上PSU,IVI以及IGD(如果IGD的15V供电电源短路或有异常它会直接影响整个的供电情况,电流互感器的供电电源(一般是正负15V)也会受到影响),从而造成互感器的输出信号不正常而报警。拔掉外部所有的电源插头以及互感器的端子若再报警,就肯定是CUVC和IMPI了
(2)若一起动就报过流,排除IGBT,IGD,负载,外部接线以及加减速时间外整流装置也应该高度重视,RC,AFE,可控硅的桥式整流都有可能是罪魁祸首,一般在启动的同时监控一下直流母线有没有明显的下降。曾经遇到直流母线有问题逆变器轮流报:F028,F011以及F008 直流母线在载稍微大时有波动

3.jpg

完整文档: 西门子6SE70变频器现场维修教程.ppt (1.73 MB, 售价: 1 E币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-12-22 21:50

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表