电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比 例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。
电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线 DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突 波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
电量变送器优点
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6, 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆
电量变送器主要技术指标
(1).额定环路电流:DC4-20mA(静态、满程可调节)
(2).额定控制端电压:DC0-5V±10%(静态、满程可调节)
(3).额定工作电压:+24V±20%
(4).额定控制端输入电流:≤100uA
(5).额定电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流20mA
(6).非线性失真:0.1%FS
(7).额定输出电流温漂:≤50ppm/℃
(8).静态零电平:(4mA) 调节范围:4mA±25%(3mA-5mA)
(10).最小工作电压:>15V
(11).极限工作电压:≤35V
(12).额定输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
(13).两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流
35A/20ms/1.5KW; (需外接1.5KE35CA瞬态抑制二极管)
(14).两线端口接错保护:电源反接保护 (需外接1N4007二极管)
(15).工作温度: -40℃-80℃
(16).贮存温度:-50℃-100℃
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|