找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[仪表传感器] s7-200 smart SR20通过自由通信读取安科瑞电表电度量

[复制链接]
coolice 发表于 2019-12-6 16:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商
厂商: 西门子
西门子 s7-200 smart系列PLC自由串行口读取电表的程序,功能全面,代码标注清晰,很适合学习参考
源码下载 自由通迅读电表电度量.zip (37.72 KB, 售价: 10 E币)
主程序(OB1)包含以下功能:
时间段到保要先保存表数(SBR0)
CRC校验(SBR1)
实际用电量(SBR2)
读数据发送(SBR3)
系统时间(SBR4)
安科瑞电表(SBR5)
初始(SBR6)
读出的数据对应入区(SBR7)
移站号段(SBR8)
-一段中的总电度数据(SBR9)
每天传下总电度(SBR10)
改写时间功能块(SBR11)
读出数据标准化(SBR12)
单个变压器总用电(SBR13)
计总和字节校验码(SBR14)
modbus (SBR15)
独立新加的三个电表(SBR16)
读出校验码再校验(SBR17]
前后电表相减得实用电(SBR18)
峰谷平时间段(SBR19)
系统时间段(SBR20)
指明电表段(SBR21)
处理各段的电度量(SBR22)
一天的总电里段(SBR23)
一个月中的每天累计段(SBR24)
读出电表底(SBR25]
读出用功率与用电流(SBR26)
月累计段(SBR27)
过电流报警(SBR28)
读出指明电表数据处理(SBR29)
发送完成开始接收(INTO)

用STEP 7 MicroWIN SMART 2.2及以上更新的版本打开
1.png 2.png 3.png
问题多多 发表于 2019-12-23 08:21:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
ncsq8w 发表于 2020-8-16 08:50:24 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
mimidog111 发表于 2020-10-25 12:12:25 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
慈悲帅哥 发表于 2021-7-4 14:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个下进去了plc要启动密码是怎么回事呢
 楼主| coolice 发表于 2021-7-4 23:54:36 | 显示全部楼层
慈悲帅哥 发表于 2021-7-4 14:55
这个下进去了plc要启动密码是怎么回事呢

这个程序跟密码没啥关系。可以看一下编程软件里“系统块”中“安全”选项里是不是设置了cpu权限密码,可以选择“完全权限”就没有密码了
1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 23:47

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表