[基本使用] s7-300 plc流量累计程序源码

[复制链接]
问题多多 发表于 2019-9-9 18:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商
厂商: 西门子

s7-300流量累计源码.zip (211.95 KB, 售价: 2 E币)

建立一个FB块

IN中建立

名称 VALUE  数据类型 real

名称 Interval  数据类型  time     计量单位的时间例如:30M3/H  则输入 T#1H

名称 Cycle     数据类型  time     扫描循环的时间 放在OB35中则是T#100ms OB36则是T#50ms

名称 Com_RST   数据类型  bool     复位开关,ON时清零,需要在扫描时间内,需要将此位置位时间大于

//////////////////////////////////OB35的中断扫描时间。

OUT中建立

名称 TOTAL     数据类型  real     累计值

Stat中建立

名称 Accum     数据类型  real

Temp中建立

名称 tInterval 数据类型  real

名称 tCycle    数据类型  real

程序段1中输入

A      #COM_RST

JCN    NW2

L      0.0

T      #ACCUM

T      #TOTAL

SET

SAVE

BEU

程序段2中输入

NW2:   NOP      0

       L        #INTERVAL

       DTR

       T        #tINTERVAL

       L        #CYCLE

       DTR

       T        #tCYCLE

程序段3中输入

L    #VALUE

L    #tCYCLE

*R

L    #tINTERVAL

/R

L    #ACCUM

+R

T    #ACCUM

T    #TOTAL

程序段4中输入

SET

SAVE

BEU


保存为FB功能块


说明:次功能块只能接受real值。直接读取上来的值需要经过fc105的转换后或自行转换为32位浮点数后再使用。


应用实例:

20151012092847199_min.png

20151012092847308_min.png


你觉得有用,帮忙顶一下。


上面的例子在累计数特别大时,容易出现计数不准,偏差比较大。下面的程序更改后比较好点。

代码如下:

文字的上传不上来。用图片粘贴吧。


20160215172604376_min.png

20160215172605063_min.png

提供一个工程附件。累计块为FC1001.
附件内包含源程序,以及简易的模拟量转换源码。以及自己编写的一点逻辑程序源码。


1200&1500代码


FUNCTION_BLOCK "TOT"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : Tyfixn
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      _Hi : Real;   // 现场流量计,上限量程。
      _InterVal : Time;   // 此时间为量程中标定的时间。例如30m3/h则为1h,30L/m则为60s,
      _Cycle : Time;   // 次时间为循环扫描时间,例如OB35则为100ms,OB32则为1s
      _inPV : Real;   // 实际输入值。
      _inLoQC : Real;   // 小信号切除值。
   END_VAR

   VAR_OUTPUT
      _TOT_value : Real;   // 累计值
   END_VAR

   VAR_IN_OUT
      _Start_Stop : Bool;   // 启动停止累计操作端。
      _Com_RST : Bool;   // 复位操作端。此端口置1后自动复位。
   END_VAR

   VAR
      _TOTAL_L : Real;   // 流量累计输出值,低位。
      _TOTAL_H : Real;   // 流量累计输出值,高位。
      _start_Temp : Bool;
   END_VAR

   VAR_TEMP
      _t_Value : Real;
      _t_Cycle : Real;
      _t_InterVal : Real;
      _var1 : Real;
   END_VAR


BEGIN
#_t_Cycle := DINT_TO_REAL(TIME_TO_DINT(#_Cycle));           //将时间数据转换为实数。
#_t_InterVal := DINT_TO_REAL(TIME_TO_DINT(#_InterVal));      //将时间数据转换为实数。
//#_var1 := SCALE(IN := #_inPV, HI_LIM := #_Hi, LO_LIM := 0, BIPOLAR := 0, OUT => #_t_Value);

//复位清零操作
IF #_Com_RST THEN
     #_TOTAL_H := 0;
     #_TOTAL_L := 0;
     #_Com_RST := FALSE;
END_IF;

//切除小信号,当低于切除值时,将累积信号置0;
IF #_inPV > #_inLoQC THEN
     #_var1 := 0;
ELSE
     #_var1 := #_inPV;
END_IF;

//当输入启动信号到达后,立即开启累积计数,当启动信号停止(结束)后,判断信号值是否到0,到0后立即停止累积计数。

//下面这节是根据实际工况改写的一节延时计量,
//

// IF #_Start_Stop THEN
//     #_start_Temp := 1;
// ELSIF #_var1 = 0 THEN
//     #_start_Temp := 0;
// END_IF;
//


//正常使用下面这一节

IF #_Start_Stop  THEN
     #_start_Temp := 1;

ELSE

     #_start_Temp := 0;
END_IF;


//开始累积
IF #_start_Temp THEN
     #_TOTAL_L := #_var1 * #_t_Cycle / #_t_InterVal + #_TOTAL_L;
END_IF;

//消除极大数加极小数的累加错误
IF #_TOTAL_L > 1000.0 THEN
     #_TOTAL_H := #_TOTAL_H + 1;
     #_TOTAL_L := #_TOTAL_L - 1000.0;
END_IF;

//输出结果
#_TOT_value :=( #_TOTAL_H * 1000)+ #_TOTAL_L;
END_FUNCTION_BLOCK



xyl35 发表于 2019-9-22 10:30:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,想问下在scl中 FUNCTION_BLOCK "TOT" 函数定义后面的“TOT” 是什么意思。有时候会是"INT" VOID. 没有找到相关资料查阅,还希望能解释一下
zly518ff 发表于 2019-9-25 16:03:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,新人学习了。:lol
493034296 发表于 2020-1-7 16:12:59 | 显示全部楼层
感谢分享,下下来看看~
kenneth0906 发表于 2020-2-24 12:53:09 | 显示全部楼层