请教大神FactoryTalk View8.0只能读取部分画面

[复制链接]
liqian3456 发表于 2019-9-5 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教大神,做了个工程8个设备,画面总是有设备2-4个设备读不上来,时不时读不上的设备还会变化。有什么处理办法,谢谢大家啊。
山海致远 发表于 2019-9-6 17:47:29 | 显示全部楼层
8个设备?8个都是hmi?共同同时连接同一个(组)控制器?
 楼主| liqian3456 发表于 2019-9-6 21:06:45 | 显示全部楼层
山海致远 发表于 2019-9-6 17:47
8个设备?8个都是hmi?共同同时连接同一个(组)控制器?

8个PLC控制器,8个HMI,一个总HMI,相当于经常性只显示4-6个,有时候会显示全8个。很不稳定,但是RSlinks检测都通讯全部正常,也很稳定
 楼主| liqian3456 发表于 2019-9-7 08:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
山海致远 发表于 2019-9-6 17:47
8个设备?8个都是hmi?共同同时连接同一个(组)控制器?

8个控制器。8个HMI一个总HMI。有2~4个控制器经常不显示出来,重启电脑开关工程也会偶尔都显示全。