触摸屏采用昆仑通态MCGS,plc程序需要用用SAIA PG5编程软件打开。
换热站IO表.xlsx (17.93 KB)
换热站PG5控制器程序.zip (841.19 KB)
换热站触摸屏文件.zip (214.95 KB, 售价: 10 E币)

变量名        变量类型        读写类型        寄存器地址        单位        备注1
cp_manual        BIT        R/W        2                循环泵手动/自动,1=手动
cp_cp1_remote        BIT        R        3                #1循环泵远程状态,1=远程,0=就地
cp_cp1_status        BIT        R        4                #1循环泵运行状态,1=运行
cp_cp1_alarm        BIT        R        5                #1循环泵故障状态,1=故障
cp_cp1_manual        BIT        R/W        6                #1循环泵启停按钮,1=启停
cp_cp1_ctrl        BIT        R        8                #1循环泵实际输出启停信号,1=输出启停信号
cp_cp2_remote        BIT        R        9                #2循环泵远程状态,1=远程,0=就地
cp_cp2_status        BIT        R        10                #2循环泵运行状态,1=运行
cp_cp2_alarm        BIT        R        11                #2循环泵故障状态,1=故障
cp_cp2_manual        BIT        R/W        12                #2循环泵启停按钮,1=启停
cp_cp2_ctrl        BIT        R        14                #2循环泵实际输出启停信号,1=输出启停信号
mp_manual        BIT        R/W        16                补水泵手动/自动,1=手动
mp_mp1_remote        BIT        R        17                #1补水泵远程状态,1=远程,0=就地
mp_mp1_status        BIT        R        18                #1补水泵运行状态,1=运行
mp_mp1_alarm        BIT        R        19                #1补水泵故障状态,1=故障
mp_mp1_manual        BIT        R/W        20                #1补水泵启停按钮,1=启停
mp_mp1_ctrl        BIT        R        22                #1补水泵实际输出启停信号,1=输出启停信号
mp_mp2_remote        BIT        R        23                #1补水泵远程状态,1=远程,0=就地
mp_mp2_status        BIT        R        24                #1补水泵运行状态,1=运行
mp_mp2_alarm        BIT        R        25                #1补水泵故障状态,1=故障
mp_mp2_manual        BIT        R/W        26                #1补水泵启停按钮,1=启停
mp_mp2_ctrl        BIT        R        28                #1补水泵实际输出启停信号,1=输出启停信号
valve_manual        BIT        R/W        34                电调阀手动/自动,1=手动
alarm_t2h        BIT        R        38                报警-一次回水温度高,1=报警产生
alarm_t3h        BIT        R        39                报警-二次供水温度高,1=报警产生,报警产生时电调阀关闭
alarm_p3h        BIT        R        40                报警-二次供水压力高,1=报警产生,报警产生时循环泵关闭
alarm_p4l        BIT        R        41                报警-二次回水压力低,1=报警产生,报警产生时循环泵关闭
alarm_levell        BIT        R        42                报警-水箱液位低,1=报警产生,报警产生时补水泵关闭
alarm_batteryl        BIT        R        43                报警-控制池电池电压低,1=报警产生
tank_mv_manual        BIT        R/W        63                补水阀手动/自动,1=手动
tank_mv_man_ctrl        BIT        R/W        64                补水阀手动操作,1=开启
tank_mv_ctrl        BIT        R        65                补水阀实际输出信号,可做阀位状态,1=开启
ball_remote        BIT        R        66                电动球阀远程状态
ball_status_on        BIT        R        67                电动球阀开到位
ball_status_off        BIT        R        68                电动球阀关到位
ball_man_ctrl        BIT        R/W        69                电动球阀控制,0=关,1=开
tem_tout_tem        INT16        R        1        0.1℃        室外温度实测值
tem_t1_tem        INT16        R        2        0.1℃        一次供水温度
tem_t2_tem        INT16        R        3        0.1℃        一次回水温度
tem_t3_tem        INT16        R        4        0.1℃        二次供水温度
tem_t4_tem        INT16        R        5        0.1℃        二次回水温度
pre_p1_pre        INT16        R        6        0.01bar        一次供水压力
pre_p2_pre        INT16        R        7        0.01bar        一次回水压力
pre_p3_pre        INT16        R        8        0.01bar        二次供水压力
pre_p4_pre        INT16        R        9        0.01bar        二次回水压力
valve_fdback1        INT16        R        34        0.10%        电调阀阀位反馈
tank_level        INT16        R        36        0.01M        水箱液位
cp_dpset        INT16        R/W        43        0.01bar        循环泵运行压差设定值
cp_man_ctrlout        INT16        R/W        58        0.10%        循环泵手动给定频率
cp_cp1_fre        INT16        R        60        0.1Hz        #1循环泵频率反馈
cp_cp1_current        INT16        R        61        0.01A        #1循环泵电流反馈
cp_cp2_fre        INT16        R        63        0.1Hz        #2循环泵频率反馈
cp_cp2_current        INT16        R        64        0.01A        #2循环泵电流反馈
mp_pset        INT16        R/W        66        0.01bar        补水泵定压设定值
mp_man_ctrlout        INT16        R/W        67        0.10%        补水泵手动给定频率
mp_mp1_fre        INT16        R        94        0.1Hz        #1补水泵频率反馈
mp_mp1_current        INT16        R        95        0.01A        #1补水泵电流反馈
mp_mp2_fre        INT16        R        97        0.1Hz        #2补水泵频率反馈
mp_mp2_current        INT16        R        98        0.01A        #2补水泵电流反馈
valve_tset        INT16        R/W        185        0.1℃        二次供水温度设定值
valve_tcal        INT16        R        187        0.1℃        二次供水温度计算值
valve_man_ctrlout        INT16        R/W        202        0.10%        电调阀手动给定
alarm_t2hset        INT16        R/W        204        0.1℃        报警-一次回水温度高设定限值
alarm_t3hset        INT16        R/W        205        0.1℃        报警-二次供水温度高设定限值
alarm_p3hset        INT16        R/W        206        0.01bar        报警-二次供水压力高设定限值
alarm_p4lset        INT16        R/W        207        0.01bar        报警-二次回水压力低设定限值
alarm_levellset        INT16        R/W        208        0.01M        报警-水箱液位低设定限值
clock_ECLyear        INT16        R        209                PLC时钟-年
clock_ECLmonth        INT16        R        210                PLC时钟-月
clock_ECLday        INT16        R        211                PLC时钟-日
clock_ECLhour        INT16        R        212                PLC时钟-时
clock_ECLminute        INT16        R        213                PLC时钟-分
meter_sec_flow        INT16        R        214        0.1m³/h        二次侧瞬时流量
tank_mv_levelset        INT16        R/W        226        0.01M        补水电磁阀-液位设定值
tank_mv_off_diff        INT16        R/W        228        0.01M        补水电磁阀-液位设定值关闭偏差
cp_cp1_start        INT16        R/W        230                #1循环泵启停,0=自动,1=停止,2=手动启动
cp_cp2_start        INT16        R/W        231                #2循环泵启停,0=自动,1=停止,2=手动启动
mp_mp1_start        INT16        R/W        232                #1补水泵启停,0=自动,1=停止,2=手动启动
mp_mp2_start        INT16        R/W        233                #2补水泵启停,0=自动,1=停止,2=手动启动
meter_pri_flowT        INT32        R        1007        0.1℃        一次侧热量表供水温度
meter_pri_returnT        INT32        R        1009        0.1℃        一次侧热量表回水温度
meter_pri_flow        INT32        R        1011        0.1m³/h        一次侧热量表瞬时流量
meter_pri_power        INT32        R        1013        0.1kW        一次侧热量表累计流量
meter_pri_volume        INT32        R        1015        0.1m³        一次侧热量表瞬时功率
meter_pri_energy        INT32        R        1017        0.1Gj        一次侧热量表累计热量
meter_refill_volume        INT32        R        1019        0.1m³        补水测水表累计流量
power_voltageA        INT32        R        1023        0.1V        电能表电压
power_currentA        INT32        R        1029        0.1A        电能表电流
power_powerP        INT32        R        1035        0.1kW        电能表有功功率
power_energyP        INT32        R        1039        0.1kWh        电能表有功电能
                                       
变量名        数据类型        读/写        数据地址        转换系数        备注
cp_pfactor        INT16        R/W        40047        0.01        循环泵PID比例带,为比例系数的倒数,无单位
cp_ifactor        INT16        R/W        40048        0.1        循环泵PID积分时间,单位S
mp_dp_on_diff        INT16        R/W        40071        0.01        补水泵回差控制开偏差,单位bar
mp_dp_off_diff        INT16        R/W        40072        0.01        补水泵回差控制关偏差,单位bar
mp_pid_slevel        INT16        R/W        40074        0.1        补水泵PID睡眠频率,单位%
mp_pid_stime        INT16        R/W        40075        0.1        补水泵PID睡眠时间,单位S
mp_pid_wlevel        INT16        R/W        40076        0.1        补水泵PID唤醒频率,单位%
mp_pid_pfactor        INT16        R/W        40083        0.01        补水泵PID比例带,为比例系数的倒数,无单位
mp_pid_ifactor        INT16        R/W        40084        0.1        补水泵PID积分时间,单位S
valve_pfactor        INT16        R/W        40191        0.01        调节阀PID比例带,为比例系数的倒数,无单位
valve_ifactor        INT16        R/W        40192        0.1        调节阀PID积分时间,单位S