1734DB4E模块第三个输出点亮红灯说明回路中检测到短路。 AB PLC程序一般不容易丢失,所以故障一般表现为通讯故障和模块故障。AB的PLC硬件的性能比较稳定,所以PLC的故障很少,常见一般有以下几种: 1、模拟输入量显示为某一值,不会发生变化,一种情况为开机前出现,遇到这种情况首先看模拟输入模块红灯是否亮起,若亮起则关掉电源对调模块检查模块是否烧坏,若坏了更换之,如果没坏或灯没亮即为数据传输故障或扫描故障,遇到这种情况一般对PLC重新上电即可恢复。另一种为运行中出现,这种情况一般为CPU模块及模拟模块故障,有时重新上电也能恢复,若不能恢复则可能是CPU模块坏了。 2、操作命令没有执行下去,即操作不起作用,这种情况一般有二种可能,一种是该操作应该具备的条件没有满足,所以操作不动。另一种为程序处于自身封闭循环即死循环或扫描时间溢出等造成输出禁止,或者是通讯故障,遇到这种情况可先停止该系统再重新启动,或对该系统进行断电再打到自动并启动即能恢复,若不能恢复则对PLC进行重上电操作一般也能恢复。 3、PLC的所有输出都没有,即所有应该有输出的点所对应的模块上的指示灯都没亮。这种故障只有一种可能即在输出模块提供的24伏电源没有了,一种情况是给输出模块提供电源的中间继电器吸合的条件没有具备,另一种情况就是中间继电器线圈烧毁或者触点接触不良。 4、信号迟迟不能收到,导致某控制单元无法操作。这种情况属于通讯故障或数据传送故障,一般把该信号产生的步骤再重做一遍即可恢复。 5、PLC的所有输入、输出模块绿灯都不亮。遇到这种情况首先看电源模块的输入有没有220V交流电,没有就检查电源的供给变压器的好坏,如果有则为电源模块坏了。 6、在运行过程中,在线设备忽然不动了,即PLC忽然“死机”,遇到这种情况首先看PLC的状态,若是所有模块上的灯都没亮,那么极有可能是PLC的电源模块坏了;若用手指按CPU时所有模块上的灯又亮了,那么断电把CPU拔下再插上一般情况下故障即可排除。另一种情况就是某几块的输入输出模块的输入输出点没有显示,这种情况下在排除输入输出模块故障时,拔插一下CPU一般也可排除故障。 7、CPU上的DH+或COMM灯闪烁或为红色,即为通讯故障。一种情况为DH+电缆断了或插口松脱,检查处理DH+电缆及插口直至故障消失;另一种情况为CPU的通讯地址错误或被改动,这时必须进入RSLinx内,点击通讯配置图标重新配置带红叉的上位机或PLC图标的地址,直到红叉消失
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|