最近在测试FX3S 485与两台三菱变频器变频器通讯自动读取的功能,在网上找了好久,也没找到,但好在找到了FX 485与一台三菱变频器变频器通讯自动读取的案例,在此基础上修改程序测试了也已OK。现发到网上希望对其他人有所帮助。
在此感谢其他前辈的提供的案例,使我们只是根据自己的实际需要增加修改程序,在此一并谢过!!!
变频器通讯自动读取多个三菱变频器 带详细注释.zip
(174.97 KB, 售价: 5 E币)
三菱PLC与变频器通讯程序 包含正转 反转 停止 频率修改 频率监视
一.变频器参数设置如下
1.Pr117 变频器站号 设置为1 变频器站号位1
2.Pr118 通讯速度 设定为96 波特率为 9.6K
3.Pr119 停止长度 设定为10 7位/停止位1位
4.Pr120 奇偶校验选择 2 偶校验
5.Pr121 通讯重试次数 9999 参照手册
6.Pr122 通讯检测时间间隔 9999
7.PR123 等待时间设定 9999
8.Pr124 CR、LF选择 0 无CR、LF选择
9.PR340 1
10.Pr549 协议选择 0 三菱变频器选择
以上参数设置完毕务必关闭变频器电源 在重新上电 否则无法通讯
二.三菱FP-A540数据ASCII码
正传 代码HFA 数据内容 H02
反转 代码HFA 数据内容 H04
停止 代码HFA 数据内容 H00
频率写入 代码HED 数据内容 H0000--H2EE0
频率读取 代码H6F 数据内容 H0000--H2EE0
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|