位于不同厂区的信号可以通过无线传到控制室进行监控吗?

[复制链接]
汉巴肉 发表于 2018-7-27 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个信号位于不同厂区,有温度传感器的模拟量和氨浓度报警信号,要观测运作是否正常,必须得工人时刻检测,厂里想改无线,把信号统一传到中控室直接检测不同厂区的情况,问一下是否可以实现


山海致远 发表于 2018-7-27 21:27:14 | 显示全部楼层
完全可以
dataie 发表于 2018-7-28 09:13:08 | 显示全部楼层
这个方案跟你的比较类似,他们是两个发酵罐浓度和球罐压力信号做定值的报警控制,以及对两个溶氧传感器信号到电脑软件上的监测。你可以参考一下看看http://www.dataie.com/jszxshow292.html


 楼主| 汉巴肉 发表于 2018-7-28 09:18:13 | 显示全部楼层
dataie 发表于 2018-7-28 09:13
这个方案跟你的比较类似,他们是两个发酵罐浓度和球罐压力信号做定值的报警控制,以及对两个溶氧传感器信号 ...

多谢多谢!这个是你们自己做的项目吗?稳定性怎么样?
dataie 发表于 2018-7-30 16:09:54 | 显示全部楼层
是自己的方案,已经运行一段时间了,稳定性没有任何问题【禁止在论坛发QQ号或者QQ群】
csjukong 发表于 2018-8-13 16:12:21 | 显示全部楼层
这个方案,可以提供参考,有兴趣可以看看,这个项目已经做完了