DLP不包括 99 16 51 52 53 一、电机特性 9905 额定电压 V 9906 额定电流 A 9907 额定频率 Hz 9908 额定转速 rpm 9909 额定功率 Kw 9915 功率因素 二、控制方式 9902 应用宏 5(手/自动) 1601 运行允许 0 1603 密码 358 1001 外部1命令 1-6(分别代表DI1-DI6)控制启停 1002 外部2命令 6/10com-通讯控制启停+方向 1003 转向 1-仅正向运行 1103 给定1值 0-key 1-AI1 2-AI2 8-Comm 1106 给定2值 2202 加速时间 40 S 2203 减速时间 30 S
三、AI、AO设置 AI设置 1301 AI1低限 1302 AI-1-高限 1303 AI-1-滤波时间 1304 AI2低限 20% 2V or 4mA 1305 AI2高限 100% 1306 AI2 滤波时间 AO设置 1501 103-频率 1502 0.0 Hz 1503 50.0Hz 1504 4 mA 1505 20 mA
四、恒转矩相关 9904 2(恒转矩) 不能做恒转矩的情况下可修改以下两个参数提高启动转矩 2101 8改为4 2605 1 五、Modbus通讯 9802 通讯协议 1-Modbus 5302 Modbus地址 5303 波特率 5304 0-8n1 5305 EFB控制类型 0-ABB简装版 1-DCU协议 2-ABB完整版 Pr0135-40135 Pr0136-40136 28 29 30 31 32 屏蔽层 B+ A- AGND 屏蔽层 J2:终端电阻开关
5.1状态字 0 准备合闸 1 准备运行 2 准备给定 已启动 3 跳闸 跳闸时为1 4 关断2状态 5 关断3状态 6 禁止合闸 7 报警 8 到达设定点 9 远程 远控时为1 10 超过高限 11 外部控制-本地 外部控制为1 12 外部允许运行 13 14 15
5.2命令字 0 关断1控制 1 关断2控制 2 关断3控制 3 禁止运行 4 积分输出置0 5 积分保持 6 积分输入直0 7 复位 ** 8 Spare 9 Spare 10 远程控制 11 外部控制 0-外部1控制 1-外部2控制 12 13 14 15 合闸准备 16#476 合闸 有合闸准备1秒后 16#47F 启动 停机 16#477
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|