我厂CS2及酸碱库自控项目改造,准备使用PLC+WINCC的方案,控制点数142点,其中模拟量92点;现在就是在选择S7-1200还是S7-300的方案拿不定注意,主要考虑:
1.哪个系列的产品质量可行性方面更好?
2.在安全要求较高的场合,以及防腐等方面哪个系列产品更好呢?


lubin5282 发表于 2018-1-2 16:36:48 | 显示全部楼层
那多模拟量,必须用300或者1500系列
lubin5282 发表于 2018-1-2 16:40:53 | 显示全部楼层
1200最大支持模拟量为69个