S7-200 plc的互锁控制

[复制链接]
zuchevipi5 发表于 2013-8-3 10:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 plc的互锁控制就是在两个或两个以上输出映像寄存器网络中,只能保证其中一个输出映像寄存器接通输出,而不能让两个或两个以上输出映像寄存器同时输出,避免了两个或两个以上输出映像寄存器不能同时动作的控制对象同时动作。

S7-200 plc的互锁控制

S7-200 plc的互锁控制
在如图3-7所示的Q0.0和Q0.1网络程序段中,当10.1得电闭合,Q0.0输出;由于的常闭触点接在Q0.1网络中,即使当10.2得电闭合,Q0.1也不输出,只有当10.0断开,Q0.0 断电后,当10.2得电闭合,Q0.1才输出,由于Q0.1的常闭触点接在Q0.0网络中,此时当10.1 得电闭合,Q0.0也不输出。本例梯形图对应的语句如下:
LD 10.1
O Q0.0
AN Q0.1
AN 10.0
= Q0.0
LD 10.2
O Q0.1
AN Q0.0
AN 10.0
=Q0.1
在图3-7所示的程序中,Q0.0和Q0.1的常闭触点分别接在对方网络中,只要一个网络输出映像寄存器先接通(如Q0.0),而Q0.0的常闭触点断开,另一个网络中输出映像寄存器 (如Q0.1〉才不能再接通,从而保证任何时候两者都不能同时启动,这种控制称为互锁控制, 常闭触点Q0.0和Q0.1为互锁触点。这种互锁控制常用于被控的是一组不允许同时动作的对象,如电动机正、反转控制等。本文来源朗特威自动化商城资讯