征能ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。



如上图所示:ES3010E标准配件有:仪表 1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线 2条,1.5V电池 6节,用户手册 保用证 1份

拿出ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪



这次使用的是四线精密测试接地电阻(以下接线均参照此图)默认接地棒之间的距离为5米



打接地棒电流极红色



打接地棒电压极黄色



将绿色与黑色同时钳到设备的接地引下线上



分别把对应颜色插入到仪表接口上



整体图



旋转开关到接地电阻档RE档,此档就是测量接地电阻的



按TEST红色键开始测试



倒计时10秒,此时还有7秒就完成



得出接地电阻来,3.28欧,此时的接地情况良好,检收合格



测量完成



以上是征能[size=1em]ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)测量设备的接地电阻值的操作实例