征能ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。
测量的低压配电柜现场图
ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9V碱性电池1个,说明书、合格证1套
拿出ES2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图
测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多V左右,所以旋转到600V档,200V-600V之间就用这个档测量
按POWER键开机,此时的电压为402V
此时测量Ib跟Uab的相位,打到I1U2相位档,相位为179.1度
ES2010表可以测量频率,按下HZ键就可以得出频率来。将旋转开关旋至U1或者U2的电流或电压档位时,按Hz可测量出当前频率。此时的频率为50HZ
将CT1电流钳按入I1口,就可以测量电流是多少
旋转到电流档位,估算电流是多少,此时的电流是1.26A
测量完成,按POWER关机,收工
以上是征能ES2010双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|