根据现场情况,我们列出如下几类罗斯蒙特涡街流量故障问题,并附上解决方案。

  问:罗斯蒙特涡街流量计在没有介子流动时却又20%左右的输出是怎么回事?

  解决方案:首先要看看这个涡街流量计的输出信号类型,一般可能是4-20ma的输出,所以才会检测到的20/100的输出。当然也有可能是由于管道的震动,或者管道内确实有气流等因素影响,那就必须检查介质是否满管(液体),介质是否存在气泡,检查仪表阻尼,小流量切除设置,信号优化设置是否正确,量程设置是否正确,等参数。

  问:罗斯蒙特流量计在测量介子时输出PV值会出现一定幅度的跳变怎么解决?

  解决方案:先看涡街流量计的选型是否正确,型号是由流体流量来确定的,不是根据管道走的,没问题的话检查下小信号切除的量是否适合,再检查信号的干扰性。然后检查接地是否完好,是否安装在震动比较大的管线上,量程设置是否正确,小流量切除设置是否正确,信号优化设置是否正确,等参数。