根据现场仪表技术人员的反馈,关于3051变送器常出现的问题,西安航思机电为大家归纳如下,并附上解决方案。
问:罗斯蒙特3051差压变送器测量燃料气流量,量程0~40KPA,工艺量程0~3000KG/H,仪表投用正常指示1100KG/H,但过了一个小时左右直线跑到300KG/H,手操器通信发现测量范围发生改变了7.7~47.7KPA,用手操器改回去传感器回零一切正常,投用没一个小时又自动变了,不知是什么原因产生的?
解决方案:这个可能涉及到迁移,先把高低压侧的取样阀全闭,打开放空阀及平衡阀(如果用阀组的话),再看它的差压是不是零,如果不是,你要对其量程进行迁移。
问:罗斯蒙特3051压力变送器现场显示屏上的压力指示正确,但除了显示压力还显示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室显示超量程,里面的参数也没有改变,怎么会显示超量程呢?
解决方案:1,看看DCS里面的量程跟仪表上的量程是否一样, 一般仪表如果量程不改的话是不会变的,如果仪表指示正确那么就是DCS量程改过了。
2,表头显示PRESS LIMIT ,如果提示超量程了,对于这个问题,不外乎是检查现场和中控量程是否对应,线路问题。测下表的输出信号,到底是不是超量程,通过这个就能判断出来。
3,3051压力变送器超程时,一次表表头显示量程最大设定值,同时提醒超程PRESS LIMIT ,一次阀关闭,先检查是否测量管路不畅通,再去考虑一次表的膜盒是否损坏。可拆下打静压校验来检查是不是膜盒损坏。3051的量程与零点校验可用HART手操器直接实现。
(文章仪表技术原创,发表于航思机电网站,转载请注明http://www.xahangsi.cn/jishuwenzhang/358.html,更多技术内容,请持续关注航思机电)
【必读】版权免责声明
1、本主题所有言论和内容纯属会员个人意见,与本论坛立场无关。2、本站对所发内容真实性、客观性、可用性不做任何保证也不负任何责任,网友之间仅出于学习目的进行交流。3、对提供的数字内容不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该数字内容进行商业交易、转载等行为,该内容只为学习所提供,使用后发生的一切问题与本站无关。 4、本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。 5、本网站所有软件和资料均为网友推荐收集整理而来,仅供学习用途使用,请务必下载后两小时内删除,禁止商用。6、如有侵犯你版权的,请及时联系我们(电子邮箱1370723259@qq.com)指出,本站将立即改正。
|